西门子plc输入0V
西门子PLC的
EM231模拟量模块测量电压(0-10V,0-5V等)的相应拨码?求大神...
答:
没有拨码,在程序内部设置。
西门子plc
怎么看哪些是
输入
点哪些是输出点?
答:
端子盖上,开关的符号就是
输入
呗, 输入接开关之类的,继电器的符号就是输出,输出接继电器之类的。望采纳。。。
西门子
231模拟量模块4-20MA,DIP开关如何拨?传感器2线制和3线制的接法...
答:
传感器2线制就是两根输出信号线,这时内部加一个电源,把电源放到这两根线上串起来组成一个回路,并且这个电流同时也渗入到
PLC
里面的
输入
点上。3线制的接法上就有电源的接法在上面,3线制接法上一般有个正极;有个负极;还有个输出线,对于正极;负极按照对应接到24V电源上就可以,输出线和
0V
这两个...
西门子PLC
S7-200的信号
输入
点比如I0.40I1.5是电压输入还是电源输入...
答:
数字
输入
输出点(晶体管类型的)都是电压输入和输出的,电压是24V直流。
发现公司
西门子plc
模拟量
输入
端M0和1+上连一个电阻是什么作业?
答:
加电阻是将外部的电流信号转换为电压信号 一般是不用加电阻
三菱的
PLC输入
与
西门子
的输入接线有区别吗?
答:
对于直流输入模块来说,三菱的
PLC输入
模块是低电平有效,
西门子
的PLC输入模块是高电平有效。
西门子
300
pLc输入
信号电流,电压最低各是多少?
答:
这个需要查S7300模块手册s7300_module_data_manual_zh-CHS_zh-CHS。例如32路DI的 以上!~
西门子
300
plc输入
公共端是电源(是否为24v)正极还是负极?输出公共端...
答:
输入
是负极!输出是正极!也给你选的输入输出模块的型号有关
西门子
300
plc
程序里面DB10.DBX40.7对应从站西门子200plc里面的
v
0.7请问...
答:
在你的硬件配置可以看出是选择的16字的
输入
和16字的输出,也就是32个字节输入32字节的输出 这样的对用关系就是PQB288---PQB319对应S7-200中得地址VB0---VB31,输入时PIB288---PIB319对应S7-200中的VB32---VB63
威纶通的触摸屏连
西门子
S200的
PLC
,按钮I-00为什么没用?而M-00做按钮...
答:
这个是
PLC
存储区域的特性,
西门子
200中的I区域是可读的,M区域是可读可写的,我们在触摸屏中放置一个I按钮(
输入
/赋值)指的是向I区域写值,但是I区域不具备写入的功能,所以没有用,I只能通过外围的电路进行反馈,不能通过软件,通讯等软元件方式进行操作;相反M区域是可读可写的区域,我们在触摸屏中...