44问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管跨越防火分区防火阀
大空间地下室
风管
如何穿越
防火分区
?
答:
风管穿越
防火分区防火
墙两端必须加设防火阀,离防火墙距离不大于300mm,普
通风管防火阀
70°熔断,排烟风管280°,希望能采纳
室内送
风管
在什么情况下需要安装
防火阀
,在哪个部位安装?还有排风排烟...
答:
再排烟支管上应设有当烟气温度超过280摄氏度时能自行关闭的排烟
防火阀
。再
风管
进出机房处应设有防火阀以及进出风井处。再穿越
防火分区
处安装防火阀
70℃
防火阀
设置在
通风
系统的哪些地方
答:
风管
穿越
防火分区
的隔墙处、穿越
通风
、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段处及管道穿越变形缝处的两侧均应设置
防火阀
。防火阀的设置要求:(1)防火阀的动作温度宜为70℃;(2)厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在...
...对排烟
风管
穿越
防火分区
没有规定要装
防火阀
,怎么办?
答:
请参照《建筑防排烟系统技术规范》,专项防火技术应参照专项的技术规范。上规范规定:排烟系统竖向穿越
防火分区
时垂直
风管
应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟
防火阀
。但是,对水平穿越防火分区的,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区...
通风
中排
风管
上什么时候加
防火阀
和止回阀,最好是相关规范中有明确的规定...
答:
《高层民用建筑设计防火规范》第8.5条规定如下:8.5.3 下列情况之一的
通风
、空气调节系统的
风管
道应设
防火阀
:8.5.3.1 管道穿越
防火分区
处。8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。8.5.3.4 ...
空调集中新风系统设计中
防火阀
的设置哪里有规定
答:
是的,按照规定的所有的
通风
空调系统的
防火阀
不论是70度还是280度,都是消防设施,只是有些是依靠自己动作的,有些是需要消防联动的。
...在出口安火阀吗?为什么出来了很长一截,到这里还要安70度
防火阀
...
答:
因为这个
风管
穿越了
防火分区
,凡是穿过(不同)防火分区的,都需要安装。
在
防火
区装冷风管的要求
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)规定,
通风
、空气调节系统的
风管
在下列部位应设置公称动作温度为70℃的
防火阀
:1、穿越
防火分区
处;2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3、穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;4、穿越防火分隔处的变形缝两侧;5、竖向风管与每...
...调节机房房间隔墙和楼板处应设置公称动作温度为( )℃
防火阀
...
答:
(2)穿越通风、空气调节机房房间隔墙和楼板处;(3)穿越重要或火灾危险性大场所房间隔墙和楼板处;(4)穿越防火分隔处变形缝两侧;(5)竖向
风管
与每层水平风管交接处水平管段上。注:当建筑内每个
防火分区通风
、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管交接处可不设置
防火阀
。
...
风管
在下列部位应设置公称动作温度为70℃的
防火阀
的有( )。_百度...
答:
【答案】:A、D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)9.3.11,
通风
、空气调节系统的
风管
在下列部位应设置公称动作温度为70℃的
防火阀
:1)穿越
防火分区
处;2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;4)穿越防火分隔处的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通风风管跨越防火分区防火阀
通风管道穿越防火分区
通风管道穿越防火分区
风管穿越防火分区
风管穿越防火分区
风管可以穿防火分区吗
穿越防火分区的排烟管道
风管穿越楼板处设防火阀
塑料管如何穿越防火分区