通风风管跨越防火分区防火阀
通风
、空调系统的
风管
,在( )应设
防火阀
。
答:
通风
、空调系统的
风管
,在穿越
防火分区
处,穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处,穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,穿越防火分隔处的变形缝两侧以及竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第63页。
在
通风
、空气调节系统的送、回风管道穿越
防火分区
的隔墙处应设置
防火阀
...
答:
【答案】:D 在
通风
、空气调节系统的送风、回风管道
穿越防火分区
的隔墙处应设置
防火阀
,又因为有熔断器的防火阀的动作温度宜为70%。
在
通风
、空气调节系统的送、回风管道穿越
防火分区
的隔墙处应设置...
答:
【答案】:D 因为在
通风
、空气调节系统的送、回风管道
穿越防火分区
的隔墙处应设置
防火阀
,又因为防火阀的动作温度宜为70℃。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第130~131页。
通风
空调系统
防火阀
的设置要求
答:
新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设
防火阀
,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要
跨越防火分区
,每层新风机组的吸入口
风管
上应设70℃熔断的防火阀。垂直式新风系统垂直式新风系统是...
风管
系统的哪些部位需要设置
防火阀
?
答:
风管
系统的下列部位需要设置
防火阀
: (1)穿越
防火分区
处; (2)穿越
通风
、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; (3)穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; (4)穿越变形缝处的两侧; ...
如果空调
风管
上的70度
防火阀
,穿越一个
防火分区
内的几堵防火墙,是否都要...
答:
我们先来了解一下70度
防火阀
的作用。防止烟气通过管道串到其他
防火分区
。防止火势蔓延。温度达到70度易容杆,断开阀门关闭。结论:凡是空调管道穿越防火区防火墙时都要加70度防火阀。
排烟系统的补风
风管
穿越
防火分区
答:
可以。必须满足《建筑设计防火规范》第9.4.3条的规定,其中:3“穿越
防火分区
的排烟管道应在穿越处设置排烟
防火阀
。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。”是强条。
通风
空调
风管
中
防火阀
安装位置定位的理解?
答:
1、隔墙两侧,其实是指
防火阀
可安装的位置,也就是说可以安在这侧,或另一侧,因为规范是要求穿过
防火分区
时应安装防火阀。实际操作时,安在哪一侧比较方便,就安在哪一侧吧。2、气流方向,易融的片应安装在迎风方向。3、200MM是最大距离,用意应该是防火阀应该尽量靠隔墙安装,避免发生火灾后火灾穿越...
一条送风
风管
上有两个送
风防火阀
,当火灾发生时是否应该全部关掉?是否...
答:
防火阀
在火灾发生时应该全部关闭,该要求在《建筑设计防火规范》有明确条文。解释:
通风管
的铺设一般都穿越了
防火分区
,为了防止火势从一个防火区域蔓延至另一个防火分区,建规要求,在风管穿越防火分区处必须安装防火阀,并且火灾发生时要关闭该防火阀。
防排烟
风管
能穿越其他
防火风
区吗
答:
可以。必须满足《建筑设计防火规范》第9.4.3条的规定,其中:3“穿越
防火分区
的排烟管道应在穿越处设置排烟
防火阀
。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。”是强条。