电力行业的大侠们帮帮忙吧。怎样选择电缆截面积和铜排母线
载流量
...
答:
电线截面积与安全
载流量
的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,
铝
导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV...
电气手册铜排
载流量
是怎么算出来的
答:
铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放
的载流量
略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足.估算法:单条铜母排载流量=宽度(mm)*厚度系数...
最简单的铜牌
载流量
计算公式???
答:
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 h&G/ 35_f
铝排
[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 8pq:' b<S 例如求TMY100*10载流量为: pX*> fz2!单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 1y x7BQ={ 双层:2(TMY100*10)
的载流量
为: 1nq $%pU M 1800*1....
35平方电缆能带多少千瓦
答:
35平方电缆能带不大于60千瓦。35的安全
载流
为35*3.5=122.5A P=根号3*U*I 电缆带的功率还跟电压有关,380V的话大概可以带60KW的负荷。
铜母线
载流量
如何计算?
答:
用T3 铜排的关键问题是随含铜率减小,通过电流后发热会上升。尤其是大电流时,因为发热量与电流平方成正比,可能会导致母线温度过高而加速氧化电阻增大导致铜排发热超温而损失一定的能量。考虑到投资成本,国内有些设备供货商在设备制造中,一般多采用T2铜排。T1铜排
的载流量
:规格 平放(A) 竖放(...
6平方的铜线能承受多少千瓦
答:
6平方的铜线一般情况下能带22千瓦(三相)或12千瓦(单相)。但是在不同条件下,6平方铜线的能承受的负载是不同的,具体能承受多少千瓦电缆
的载流量
和电缆的绝缘方式、环境温度、敷设形等有关。25℃环境下,6平方橡皮绝缘铜线明敷设:当电压380V时,可以承受380×58=22.04千瓦。当电压220V时,可以承受...
铜电缆
载流量
怎么计算?
答:
铜排和
铝排
也可以按平方数来,通常铜应该按5-8安/平方,铝应该按3-5安/平方。40℃时铜排
载流量
=排宽乘厚度系数。《国际电工委员会60364-5-5231983铜芯电线电缆载流量标准》国际电工委员会60364-5-5231983,1.适用的电压范围更改为交流1千伏和直流1.5千伏。2.删除了铜芯1.0毫米2和铝芯1.0毫米2...
铜母排
载流量
如何确定?
答:
铜排和
铝排
估算法:单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和
铝排
也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排
的载流量
计算方法:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时...