屋框梁在剪力墙里面怎么锚固??

如题所述

屋框梁就是屋面框架梁,真正的屋面框架梁就应该是支承于框架柱上的梁。顺墙支承在剪力墙上的应该是剪力墙的连梁。丁着墙支承在剪力墙上的梁不应该叫框梁,而且墙的支承处应有壁柱
偶尔有编号为WKL的梁,可能是设计要求它抗震的梁,那么,顺墙支承的就用直锚,丁着墙支承的用弯锚,有壁柱还不够0.4LaE的,可用机械锚固。机械锚固的型式11G101-1上有大样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-19
高,墙的支承处应有壁柱?16级的水平高,有壁柱还不够0.4LaE的,可用机械锚固?你做过?
如果以剪力墙为支座的梁,叫框支梁,因剪力墙的厚度(支座平直长度)常见都很小,无法保证梁钢筋直锚0.4LAE,则常见有2个方法:1是在加腋,2是在墙内设暗柱,暗柱钢筋要锚固进梁,就是图集要求的柱锚梁节点。你自己看看图纸,如果都没有,又不能保证梁底钢筋锚固平直长度(小于0.4LAE),则你找设计人解决。
第2个回答  2013-03-18
对于框架梁如何以剪力墙为支座的问题有以下解决方案:1与锚固框架柱相同。2当剪力墙的宽度不能满足锚固时可按等强度或等面积进行钢筋换算将钢筋调细(下部受拉钢筋)。3设计应考虑到设计端柱。