总功率70千瓦的用电设备应该用多少平方的铜线

电源线大约有120米长…

总功率70千瓦的用电设备应该用50平方铜芯。

一般是电缆载流量乘以电压乘以功率因数和1.732,电缆180米长,可以简单估算电压降,电压差用=(功率*电阻+无功*电抗)除以电压,功率可以按照50kw,电阻和阻抗按照你选择电缆参数计算,电压按照0.38kw,如果电压差高于7%,就不可以了。

这都是理论估算的办法了。无功可以按照功率因数0.9或0.85折算。

扩展资料:

电缆安全要求:

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料来源:百度百科-铜线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-10
根据环境温度,铺设条件不一样使用的数据是不一样的,给你一个简洁的算法:各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。
根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为:
16×4×1.5×0.9=86.4安。
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。
第2个回答  推荐于2017-09-04
总功率70千瓦的用电设备应该用多少平方的铜线如果是感性电器70千瓦、电流是147.4A,查电工手册50平方铜芯线可以满足要求,50平方铜芯线的截流量是170A。150米长度不算长,功率因数为0.9时,50平方铜线、电压损失为每千米0.213%,所以可以忽略不计。
第3个回答  2013-07-10
铜电缆95*3+2*50的,足够用
第4个回答  2013-07-10
35的就行