请问要计算三相电的电流怎么算,譬如380伏,功率60千瓦,电流是多少?用多粗的电缆?

如题所述

有个简单的经验公式,一般来说在实际工作中还是很管用的,仅供您参考 三相380V电器,电阻性负载(比如点炉子、白炽灯照明电路等) 功率(单位是千瓦)X1.5 出来的值就是电流值;电感性负载(如变压器、电机等)功率(单位千瓦)X2出来就是电流,对于功率因素较低的负载比如老式三相空调等就应该千瓦数X(2~2.5)了。算出了不见得特别精确,但干活绝对管用! 线缆的选择: 目前国产国标线 截面80平方毫米以下的铜线 每平方毫米可经过电流6~8A (硬线取6,质量好的软线可以选到8),一般现在的铜线都取每平方毫米5A;铝线每平方毫米可经过2.5~4A 精确计算就比较麻烦了, 三相功率=3X相电压 X 相电流 X功率因数 通过这公式反求出 相电流 但负载为星形连接时相电流=线电流,负载若为角形连接,线电流=1.73X相电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-07
用25平方的国标电缆足够用啦
相似回答