50容量变压器2000米70平方四芯铝线能带多少千万电机

如题所述

先不说50KVA变压器可能挂多大负荷,就这2000米长70平方的铝导线的电阻就有0.81Ω(0.0283×2000÷70),欲使负荷终端电压不低于380V(变压器输出400V标准),导线的电流就不能超过24A(20÷0.81),与24A对应的额定电流电机是12KW。若电机以最恶劣的电压条件运行,在360V电压下导线允许过48A电流,也就是可以拖20来个KW,此种情况下50KVA变压器容量是足够的,但电机直接起动恐怕都起不来。供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-03
35KW以下追答

三相35千瓦以下

相似回答