70平方铝线能带多少千瓦,最大多大电流

70平方铝线能带多少千瓦,最大多大电流

70平方铝芯电线可负荷6.5千瓦,允许最大电流(载流量)I为115A。

根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);

查下表得到:70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;

带入数据I=115A,U=380V ,cosΦ=0.85;

计算得,70平方铝芯可承受最大负荷P=115×380×1.732×0.85=6.5KW。

扩展资料:

铝线的电损计算:

二相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

三相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

比如2.5平方铝线,功率因数为0.9时,每千米电流1A时,电压损失为5.8%;4平方3.62;6平方2.43; 25平方0.612;35平方0.453;50平方0.37等等,电线越粗电损越小。

比如当月用电300度,实际计算303度 ,那么,额外的3度为电损,因为电在传输、输送过程中会在高压线中产生些额外的损失,基本上这些损失会按照比例加在每个用户的账上。

参考资料:

百度百科-三相交流电路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-27

70平方铝芯电线可负荷6.5千瓦,允许最大电流(载流量)I为115A。

根据三相电功率计算公式P=I×U×1.732×cosΦ

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);

查下表得到:70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;

带入数据I=115A,U=380V,cosΦ=0.85;

计算得,70平方铝芯可承受最大负荷P=115×380×1.732×0.85=6.5KW。

铝线的电损计算:

两相电量:损耗=负载kW(线长/线径)*电流的平方*3。

三相电:损耗=负载kW(线长/线径)*电流的平方*3。

例如,2.5平方铝线,当功率因数为0.9时,电压损耗为每公里电流1A 5.8%;4平方3.62;6平方2.43;25平方0.612;35平方米0.453;50平方0。37,依此类推,导线越粗,电损耗越小。

例如当月用电量为300kWh时,实际计算为303kWh。那么额外的3kwh就是电损,因为输电和输电过程中的电能会在高压线中造成一些额外的损耗,这些损耗基本上会按比例计入每个用户的账户。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-05
我这里有一个实例,复盛的空气压缩机,120KW的电机,380伏的电压,用3*70+1*35的铝材凯装电缆,线缆长度200米。全负荷正常运180一200个电流,电压降20一15伏,长时间运行电缆温度在40一50度
第3个回答  2019-12-23
70平方的铝线能带多少的千万这个太专业了吧。
第4个回答  2018-04-17
70铝线最大电流是420安。如果是三相380伏 允许最大负荷为277千伏安本回答被网友采纳