查电缆导线截面载流量,三芯带地绝缘电缆,正常敷设,其载流量为:148A左右。由于长度太长,450米的压降较大,实际上正常工作电流需要降一级,约为130A。根据电流,计算功率:
P=1.732*380*130=85.8KW。
导线直径与电流的关系
在日常生活中,常见的导线都很细,之所以,是因为它在工作时所承载的电流很小,在电力系统中,通常变压低压侧的输出电流是用户所使用电流的总和,少则几百安培,多则上千安培,那么选择导线的线径就要大,以满足足够的过流能力。
很明显,导线的过流能力还与温度有关联,温度越高,导线的电阻率就越大,电阻增大,消耗电能增大,所以在选择上,尽量选择比额定电流稍大的导线,可以有效的避免上述所发生的情况。
导线直径与电流的关系是通过技术的手段进行匹配的,严格来说是考虑了负载的容量和最大电流,如果是家庭用户,可以按照1平方毫米铜线能过6A左右的电流,以此类推,最后考虑一下余量即可。
扩展资料:
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,
二五三五四三界,
柒拾玖五两倍半,
铜线升级算。
参考资料:百度百科—电缆载流量
绝缘 带铁皮地缆
追答是三芯的还是单芯的?
追问是 3乘70 加1乘 35 的
追答载流量是149.5A,允许通过的功率是P=1.732*0.38*149.5*0.9=88.56KW
追问我预计估算我的总用电量是50kw包括220 和 380 这样地缆 会不会发生过热现象 380的 用电设备压降 是否是380 可以运作吗
追答带50KW的负荷不会发生过热,不过三相负荷要尽可能对称。你后面的话说得不够明白,看不懂。
本回答被提问者采纳