16平方铝线380伏900米600瓦功率够用吗

如题所述

    16平方铝芯电缆载流量是64A(16X4)

    380V 1KW=2A 

    64A/2A=32KW

    已用功率25KW

    25KWX2=50A

    64-50=14A

    使用380V 3P 空调

    3PX746W=2238W =2.3KW

    2.3KWX2A=4.6A

    14-4.6=9.4A

    电缆余量不够(电缆余量是20%)

    建议选购16平方铜芯电缆。(载流量80A)

    炎热夏季电缆发热量高注意电缆过热,出现事故。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-18
600W的用这么大的铝线完全够用了。单相或三相600W都没有问题。用这么大的铝线还有点浪费了呢。
现在一般使用的是铜芯电缆线。不容易老化。载流量也要好一点。
第2个回答  2019-02-18
三相600W电机电路电流约为1.2A,
铝线电阻R=0.0283*900*1.7/16,电压降U=I*R=3.2V,完全可以。
两相600W电流为600/380=1.58A,
铝线电阻R=0.0283*900*2/16,电压降U=I*R=5V,完全可以。