如题所述
16平方铝芯电缆载流量是64A(16X4)
380V 1KW=2A
64A/2A=32KW
已用功率25KW
25KWX2=50A
64-50=14A
使用380V 3P 空调
3PX746W=2238W =2.3KW
2.3KWX2A=4.6A
14-4.6=9.4A
电缆余量不够(电缆余量是20%)
建议选购16平方铜芯电缆。(载流量80A)
炎热夏季电缆发热量高注意电缆过热,出现事故。