第1个回答 2018-08-09
关于4平方铜线能带多少千瓦380的电,建议如下;
4mm²的铜芯线安全载流量是42A,考虑环境和敷设方式等因素留一定的余量,按8折计算:42×0.8=33.6A。
计算能带的负荷:P=UI√3cosφ=380×33.6×1.732×0.85=18797W;
4mm²铜芯线能带18.8KW的电器。
若是铝芯线,4mm²铝芯线安全载流量是32A,8折计是25.6A。
P=380×25.6×1.732×0.85=14321W。
4mm²铝芯线能带14.3KW(千瓦)。本回答被网友采纳
第2个回答 2020-03-20
第3个回答 2018-08-09
4平方铜线明线明装,允许电流40安 3X220X40=26400 也就是26千瓦。如果其他铺装方式需要打折
第4个回答 2019-07-02
get必备生活常识
详情