六百千瓦三百八十伏用多粗铝线
总功率为六百千瓦三百八十伏的电动机配多粗铝线
举报该问题
推荐答案 2019-03-06
600KWæ¯æ¯è¾å¤§çè´è·ï¼é¢å®çµæµè¶ è¿1000Aï¼ç¨é线çµç¼ä¸æ ¹ä¸å¤ï¼è³å°éè¦ä¸æ ¹185å¹³æ¹ççµç¼å并使ç¨
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GYVVK36KRRVYZVRWKGK.html
相似回答
...譬如380
伏
,功率60
千瓦
,电流是多少?
用多粗
的电缆?
答:
算出了不见得特别精确,但干活绝对管用! 线缆的选择: 目前国产国标线 截面
80
平方毫米以下的铜线 每平方毫米可经过电流6~8A (硬线取6,质量好的软线可以选到8),一般现在的铜线都取每平方毫米5A;
铝线
每平方毫米可经过2.5~4A 精确计算就比较麻烦了, 三相功率=3X相电压 X 相电流 X...
240平方铝芯电缆三相四线可负荷
多少千瓦
?
答:
在
三百八十伏
的三相电路里,三十米以内的线路长度,可以通过一千二百个电流,能带动
六百千瓦
左右的负载。若距离长度一千米时,只能带动一百七十千瓦的负载。
求助啊
600千瓦用多粗
的线啊
答:
根据“铜线:每
千瓦
公里用2.5mm2,
铝线
:每千瓦公里用4mm2”铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。铝线计算截面公式 实际选用185mm2 Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
600
KW总功率,变压器到配电房100米需
用多粗铝
裸线?
答:
按照1平方毫米铝线1.5安电流计算,600KW总功率,
变压器到配电房100米需用600*1000/(380*1.5)=1000平方毫米粗铝裸线
,也就是直径35毫米粗的铝电览。