44问答网
所有问题
总功率为三百千瓦需要多大铝线
总功率为三百千瓦需要多大铝线
举报该问题
推荐答案 2016-06-06
三相380V有电机电路:电流=300000/380/1.732/0.8=570A,铝线截面=285平方以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZRRRGD6DV3Z333YZDK.html
相似回答
300千瓦
500米线用多么粗的
铝线
?
答:
三百八十伏的供电电压,
三百千瓦
的负荷,送电距离五百米,这个电路设计应该改为高压送电到用电位置,低压送电损耗大,用线过大架设难度大,需要四百五十平方左右的
铝线
。如若是一万伏高压送电,架设十六平方的铝线就可以了。
三百千瓦
的电机
用多大
的铝芯电缆
答:
如果是380三相。75-120平方毫米
。具体数值由线缆类型,铺装方式决定。
工厂
总功率为300千瓦需要用多大
的电缆???
答:
300KW的功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm�
;0�5的铜芯线,铝线最小要300mm�0�5的
总功率为三百KW
的电动设备用外电,
要多大
功率的变压器
答:
1120平方铝线
,4根,700米,成本得好几万。 22KW的损耗,意味着如果每天用8小时,一年损耗就是22*8*365=64240度电,相当于4万多块钱。 从经济上来分析,这个供电方案是行不通的。通常380V的低压供电距离不超过0.5KM。你应该将变压器安装在工地上,将10KV高压线架设过来。变压器到电动设备用95平方...
大家正在搜
16平方铝线500米长多大功率
65千瓦用多大铝线
16平方铝线最大功率
4方线能带多大功率
2点5平方铜线能带多大功率
铝线16平方带多少千瓦
2.5平方的线能承受多大的功率
4平方的线能承受多大的功率
4平方铝线能承受多大电流
相关问题
总功率三百五十千瓦需要多少平方的铝线?
工厂总功率为300千瓦需要用多大的电缆??????????
总功率为三百KW的电动设备用外电,要多大功率的变压器
60千瓦电机需要多大的铝线
35千瓦用多大铝线
六百千瓦三百八十伏用多粗铝线
350米,功率要85千瓦,需要多大的铝线?
求功率和采用电缆大小的计算过程 比如总功率240KW 用多大...