第1个回答 2019-03-10
由于所给的条件极为有限,则作以下假设:
A、假设功率因数补偿在配电房已设置有补偿装置,并补偿到0.96;
B、铝导线架空敷设,不采用母线桥;
那裸铝导线100米处电压损耗计算如下:
有功功率:P=600KW;
视在功率:S=625KVA;
额定电流:I=950A;
计算负荷为:
有功计算功率:Pjs=510KW;
视在计算功率:Sjs=531KVA;
额定计算电流:Ijs=767A;
计算功率因数:COSajs=0.96;
计算结果:
铝导线电阻系数:31.70 Ω·mm2/km
铝导线电阻系数:0.08 Ω/km;
导线敷设距离:0.1 km;
铝导线截面积为240 mm2 时,电压损耗为4.95%,勉强满足国标要求。
铝导线截面积为2×120 mm2 时,电压损耗为4.58%,满足国标要求。
建议采用放大一个规格的导线,即2×150 mm2截面积的铝导线,电压损耗为3.74%,满足国标要求同时满足短路电流冲击。
第2个回答 2019-03-19
600千瓦总功率,变压器到配电房100米,所用铝裸线:按铝线最大安全载流功率为每平亳米2千瓦计算,则
600÷2=300(平方亳米)
知道了铝导线截面的面积,再将换算为其径:
面积=半径X半径X3.14 代入数字
该铝导线的半径约为20亳米。
此数字为单股独根裸线,多股绞线直经相应加大。
追答是直为20亳米单股裸铝线,写错了…
抱歉!
第3个回答 2019-03-21
计算该段线径时,还需要知道该段线路的电压等级,常用的有0.38KV、6KV、10KV、35KV,还会分为单相、三相四线、三相。
根据条件计算出电流值后,按照短路电流选取校核。
第4个回答 2019-05-11
1000÷3.1415926≈318
半径17.8*半径17.8=316.84接近于318
所以直径就是大于17.8*2=35.6平方毫米
实际中你要用≥40平上的,因为有线损