44问答网
所有问题
380伏电输出600米,水泵还能用吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-01-06
压降太大了,必须要稳压器
第2个回答 2019-01-05
当然不行,电压超标这么多,必定烧毁,除非重绕线圈。还有另一个可能,如果原来是三角形接法的380V3相线圈,改为星形接法能够适应这样大的电压。
本回答被网友采纳
相似回答
380v
4平方的电缆1000米长,3千瓦的
水泵
能带的动
吗?
答:
使用
三相电的3KW
水泵,
工作电流在8A左右,因为电机类启动电流是工作电流的4倍以上,要求线路能提供32A以上的电流。查国家电工规范“500
伏
铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,4平方毫米的铜线,可以长期通过39A电流,即使线路长一些,还是没有问题的。
六百米
3ⅹ5O铝芯电缆线能承受两台55Kw变频电机
水泵
抽水
吗?
答:
两台55kw,共110kw,如低压
380伏,
考虑功率因数为0.9,则电流为186A。3x50的铝芯电缆一般允许170A左右,(环境温度不同,电缆的敷设方式不同,电缆结构不同,允许电流不同)。为安全起见,建议选择大一档为宜。
三相
380V
的铜芯10平电缆,送出1500米外的设备,功率7.5KW,电压剩多少,如 ...
答:
电压损失14
伏
配电室
输出
电压在400伏左右 还剩376伏左右电压允许波动%+ -5是可以启动的。
三相三千瓦的潜
水泵
需要用多少平方米的铜电缆,电源和水源距离
600米?
答:
0175Ω.mm²/
m
如果用2.5电线截面 0.0175/2.5*
600
=4.2欧姆 压降电压等于4.2*6=25.2v
380伏
供电允许下限360v 所以25.2v的压降不太符合要求了。还有启动电流是额定电流的7-8倍。这样2.5电线就不太符合了 用上面的公式你大概算一下吧 。6个平方试试吧 ...
大家正在搜
直流水泵12伏扬程30米
380伏水泵
12伏24伏水泵
12伏直流电水泵
3000方抽水泵
冷却水泵进出水压力
220伏水泵
直流8伏水泵是否坏了
220伏增压水泵
相关问题
380伏的3相电机可以在220伏的家用电下使用吗
16平方铝线380伏900米600瓦功率够用吗
380伏4台1.1负压风机,6#线能用吗?
电水泵下雨泡了十来分钟还能用吗
变频器输入单相输出的三相是380还是220伏
碘伏跟vc混合后还能用吗?
江淮和悦汽车发电机输出电只有13伏正常吗
220伏电短路接380伏没有事为什么?