两台55kw,共110kw,如低压380伏,考虑功率因数为0.9,则电流为186A。
3x50的铝芯电缆一般允许170A左右,(环境温度不同,电缆的敷设方式不同,电缆结构不同,允许电流不同)。为安全起见,建议选择大一档为宜。
相似回答
六百米3ⅹ5O铝芯电缆线能承受两台55Kw变频电机水泵抽水吗?
答:
两台55kw
,共110kw,如低压380伏,考虑功率因数为0.9,则电流为186A。3x50的
铝芯电缆
一般允许170A左右,(环境温度不同,电缆的敷设方式不同,电缆结构不同,允许电流不同)。为安全起见,建议选择大一档为宜。
55KW
的
水泵
改怎么配电啊
?电缆
跟开关怎么选啊
答:
55KW
的水泵,380V,每台额定电流在100A左右,200米以内,进线选YJV22-3*70+1*35的电缆,采用星三角降压启动,配电箱到电机出线选2*YJV22-3*25+1*16的电缆,如果是软启动和变频启动时出线选。(如果说负载是长期工作,环境温度较高,供电距离在300-800米进线选95平方的)YJV22-3*35+1*16,...
变频器
消耗功率计算: 一台50kw的
水泵
,配置一台合适的变频器,变频器是配...
答:
50kw的水泵至少要配置50KW
变频器
,一般选比50KW大一档的变频器。电缆线也要按照电机额定电流选择,50KW电机额定电流一般在100A左右,可以选择35平方铜
芯电缆线
,安全载流量在115A左右。
电动机电缆
如何选型
答:
如果是三相电机每千瓦电流按2A计算,如果是单项电机每千瓦电流按5A计算,铜线每平方载流量理论是6A,实际应该取3A或2A,保证安全系数(包括工作中所产生的热量)。例如功率3000瓦的电机:如果是三相电机,电流应该是2A,那么选线应该选最小2.5方的,实际选用4方线合适,最好是6方线。如果是单项电机,...