你好,请问12千瓦的电机,距离450米,三相电,需要用多少平方的铝线?谢谢。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-04
1,12千瓦电机功率因数按85计,3相380V供电,电流21·4安。
2,如是每相允许降压20伏。允许导线电阻是。20/21·4=0·9346欧。
3铝线,2·83X4·5/0·9346=13·62平方毫米。
你可以选16-25平方毫米的铝芯线。如果不作降压启动或是重载启动。建议选用大一些的线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y6KKRVVKYRYYZWDKVDZ.html
其他回答
第1个回答 2020-04-03
采用25mm²铝芯电缆,压降约5.61%,损失电压21V。
追问
16平方的咋样?这21伏对电器影响大吗?
追答
国标:10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%
16损失率8.6%,压降约33V
相似回答
你好,请问12千瓦的电机,距离450米,三相电,需要用多少平方的铝线?谢谢
...
答:
建议选择25平方的铝线
,0.028/25*23*450=计算电压降11.6伏。
12kw三相电用
多大电缆?
答:
1. 对于380伏12千瓦的电器,
建议使用6平方毫米以上的铝芯电缆或4平方毫米的铜芯电缆
。2. 根据功率公式P=UI(功率=电压×电流),12千瓦等于12,000瓦,电压为380伏,所以电流为12,000瓦 / 380伏 = 31.58安培。3. 如果不考虑电缆的敷设方式、使用环境等因素,建议选择6平方毫米的铝芯电缆或4平方...
12千瓦要用
几
平方
电线?
答:
380伏工作电源,12千瓦工作电流24安左右,考虑启动瞬间电流大和过载等因素,一般要乘1.5倍选择,就是铜线4平方,
铝线6平方
。如果是220伏工作电源,就要加倍选择,即铜线10平方,铝线16平方。送你一个选择表留用:
三相
四线
12千瓦用
多大的线
答:
选用三相电12千瓦的设备时,
通常需要4平方毫米的铜芯电线
。这种电线的最大安全载流量为35安培。在220伏电压下,1000瓦的电流约为3.966安培,而在380伏电压下,1000瓦的电流约为1.998安培。对于2.5平方毫米的铜芯电线,其安全载流量为28安培。要计算铜芯电线的安全载流量,可以使用以下方法:将电力...