你好,请问12千瓦的电机,距离450米,三相电,需要用多少平方的铝线?谢谢。

如题所述

1,12千瓦电机功率因数按85计,3相380V供电,电流21·4安。
2,如是每相允许降压20伏。允许导线电阻是。20/21·4=0·9346欧。
3铝线,2·83X4·5/0·9346=13·62平方毫米。
你可以选16-25平方毫米的铝芯线。如果不作降压启动或是重载启动。建议选用大一些的线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-03
采用25mm²铝芯电缆,压降约5.61%,损失电压21V。追问

16平方的咋样?这21伏对电器影响大吗?

追答

国标:10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%

16损失率8.6%,压降约33V