第1个回答 推荐于2016-12-01
因为在380V50周波的电压下感性负载,例如电动机的电流计算近似值为每千瓦2安培;又如多股铜线的安全载流量为每平方为14安,所以说已知12千瓦交流电动机的额定电流为24安培。
再说交流电机的启动电流是正常工作电流的4—7倍(这里取4倍,因启动时间很短),近似认为:12KW * 2 A * 4倍 = 96 A ,96 A / 14 = 6.8平方MM。
可以用6到8平方豪米的多股铜线,不穿管附设可用6平方的穿管附设应用8平方的(安全系数大一些)。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-04-21
只要是电缆质量可以,6平方电缆的足够用。
第3个回答 2012-03-05
12*1000/0.85/1.732/380。
12——有功功率
0.85——功率因数
380——额定电压
第4个回答 2011-04-21
临时的还是长期的,12000/380=32A,用6mm铝线即可。