44问答网
所有问题
12KW的电动机三相380V电源要多大的电流?且要多大的电线?(要详细计算过程)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-27
三相380V,12KW的电动机
额定电流
大约:I=12/(1.732*0.38*0.8)=23A左右,
导线选用面积:S=23/3=7.7
平方毫米
的铜导线
根据导线规格应选用10平方毫米的铜导线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6YZ6R6YVZ.html
其他回答
第1个回答 2011-08-22
额定电流24A左右,用4平方铜芯线
第2个回答 2011-08-22
功率除以1.732除以电压除以功率因数(按0.85算)除以效率(一般为0.9)等于23.8 用6平方毫米的线保险点
第3个回答 2011-08-22
23.5A左右,4—6的电线。本回答被提问者采纳
相似回答
12KW的电动机三相380V电源要多大的电流?且要多大的电线?(要详细计算
...
答:
三相380V电源下,
12KW电动机的额定电流大约为23A
。根据电流值,建议使用横截面积为7.7平方毫米的铜导线。然而,根据导线规格,应选择横截面积为10平方毫米的铜导线。
380
伏
12千瓦要
用
多大的电线?
答:
380伏三相交流电12千瓦带电机的电流电流大致为24a
,如果是架空线400米范围之内,请参考下表,使用2.5平方到4平方的线都足够。
380
伏
12千瓦要
用
多大的电线
啊,急,谢谢
答:
你好,
12KW÷380V=31.58A【电流】铜芯线每平方安全载流为6A
,最好用6平方以上的,4平方的可合成双股使用,如底于6平方线会发热很不安全,
电动机
电缆选择问题
12kw
,
380V
,50米距离 要用多少平方电缆,
要计算
过 ...
答:
正常情况下,380V电机220KW距离700米铜电缆选用290平方毫米以上。
1、电流=220000/380/1.732/0.8=418A
。2、20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V。3、线路电阻R=0.0175*700*1.7/S=30/418,故,S=290平方毫米铜线。4、如果三相略有不平衡,按最大电流重新计算截面积。...
大家正在搜
三相电机启动电流多大
直流电机启动电流多大
电脑电源12v电流多大
11kw电机电流多大
30kw电机多大电流
22千瓦电机多大电流
电动机空载电流应该是额定的多少
37kw电机电流多大
1千瓦电机多大电流
相关问题
12KW的电动机三相380V电源要多大的电流
12kw的功率380v的电压该用多大的电线?怎么算?
1千瓦电动机三相380V电源要多大的电流?且要多大的电线
12KW的三相电机要用多大线径的电线。有什么简便算法
380伏12千瓦要用多大的电线?
12kw用多大的电线
多少千瓦的三相电动机要用多少平方的电线?
380v21千瓦要用多大的电线: