12个1500瓦的三相电动机需要用多少平方铝线?

如题所述

12个1.5KW的三相电动机总功率为1.5KWx12=18KW。

在土壤中敷设时可使用3x6mm²铝芯电缆,在空气中敷设时3x10mm² 铝芯电缆。

计算如下:

1、计算总电流(设功率因数0.8)

18KW/(√3x380Vx0.8)≈34A

2、根据电流(34A)反查铝芯电缆截面积(以常用的VV22想电缆为例)

从上表可知,

3x6mm²铝芯电缆在土壤中敷设时的载流量是40.3A >34A;

3x10mm² 铝芯电缆在空气中敷设时的载流量是42.4A >34A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-10

第2个回答  2019-12-10
12个1500瓦的三相电机的电流约35A,用10平方的铝芯浅可以了。