4台3千瓦三相电动机要用多少平方铝线?

要用多少平方铝线到130米的总开关?总开关到单个电机100米要用多少平方铝线?另外要用什么电机保护器?

4台电机共用一条线路的话总电流一般在24A左右,130米的话长期使用可以用10平方的铝线;单个电机独立供电的话2.5平方。

电机保护可以选用JR36系列双金属片式热过载继电器 ,

做一般交流电动机的过载和断相保护;

继电器具有过载和断相保护、温度补偿、动作灵活性检查、有手动复位和自动复位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-30
假设是三相220V电源,3000W电机的负载电流约为9A,
4台相同电机共4*9=36A。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,
因此需以:(36/125%)=45A作为设计依据。
所以需选用安全电流为50A之30平方厘米的铝导线。
第2个回答  2010-04-11
10平方铝线 4平方铝线 交流接触器
第3个回答  2010-04-08
我之前也碰到过,忘记网站地址了。你在百度搜索一下”爱儿良品”可以找到。 ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~也不会请求Greyhound有短腿基因