3.5千瓦的负载,采用三相四线制供电,距离100米,需多大的电缆?

3.5千瓦的负载,采用三相四线制供电,距离100米,需多大的电缆?

如果3.5千瓦负载是在380V电网中运行,需要截面积为3x4+1*x2.5mm²çš„铜芯电缆。
计算过程如下:
1、求3.5KW负载的额定电流(设负载的功率因数是0.8)
3.5KW/√3x380Vx0.8=6.6A
2、选择截面积
因为3.5KW负载电流较小,经查阅最常用的VV型3+1芯铜电缆最小规格是3x4+1*x2.5mm²ã€‚
3x4+1*x2.5mm²ç”µç¼†åœ¨ç©ºæ°”中和土壤中敷设时载流量分别是30A和38A,远远大于负载电流6.6A,所以可以使用。
3、验证100m电缆的压降
经查阅,3x4+1*x2.5mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†åœ¨20℃时导体直流电阻最大值是4.61Ω/km。其100米的压降Vd
Vd=(4.61Ω/kmx100m)x6.6A=3.04V
3.04V压降值是380V的0.8%,远小于国家标准规定的7%。
4、结论
三相380V,3.5千瓦的负载可选用3x4+1*x2.5mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†ã€‚