请问,三相四线供电,200米距离,100千瓦要多大电缆和空开?

如题所述

功率100KW,假设其电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A
如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯电缆
感性负载(电机,变压器等)的话,用500A的空开
阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-15
400A空开,95mm铜电缆
第2个回答  2017-10-15
400安空开,150铝线