100个千瓦配置好大的线和空开(三相四线制)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-07
三相380V,100KW负荷,工作电流:190A
选用铜导线面积:95平方毫米
选用空气开关:330A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/63YRR3VRR.html
其他回答
第1个回答 2011-12-07
从长期安全运行的角度看,建议配置3X90mm2+1X50mm2的铝导线和400A的空开。
第2个回答 2011-12-09
铜线95平方.空开250A
相似回答
请问,
三相四线
供电,200米距离,
100千瓦
要多大电缆
和空开
?
答:
功率
100KW
,假设其电压是三相380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A 如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯电缆 感性负载(电机,变压器等)的话,用500A的空开 阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
100kw
机器用多大的开关和电线比较合适?
答:
100KW
如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。
三相四线
分成220,总负荷
100kw
,要配200A
的空气开关
。1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V
三相
...
100个千瓦
要用多大的电缆,
三相四线
的
答:
100个千瓦
要用95平方毫米的电缆,
三相四线
的。根据
三相四线制
功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100个千瓦
要用多大
的三相四线
电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦的三相
电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...