空气能热泵选型要注意什么?

如题所述

您好,您的问题我收到了
一、冬夏两用机组的容量选择

空气源热泵机组作为夏季空调冷源,不需再另外设计或由用户自行设置其他空调制冷设备。一台机组既要考虑冬季制热要求,又要考虑夏季制冷要求,特别是冬季制热时热水温度可达50℃,供回水温差为5℃; 而夏季制冷时生产7℃冷水,供回水温差为7℃,冬夏季输送冷热水的循环水泵怎样选择?是否冬夏各选一台循环泵?

空气源热泵机组可兼顾制冷与制热,当机组用于冬夏两季时,其容量的选择有两种方法: 先根据冬季热负荷选择机组容量,再根据夏季冷负荷进行校核; 或先根据夏季冷负荷选择机组容量,再根据冬季热负荷进行校核。假如在按冬季热负荷选择机组容量时,机组在夏季室外计算温度下的制冷量比建筑冷负荷大,实际上在工程运用中这种现象常有发生,一般做法是确定空气源热泵机组时应按满足冬季供暖负荷和夏季空调负荷二者中的较大规格选型。

其实机组在不同的季节制冷及制热都会与对应的建筑负荷产生偏差,如果这种偏差过大,就会对机组运行性能与应用效果带来不利影响。

因此,按冬季热负荷还是夏季冷负荷选择机组容量,也是空气源热泵机组设计选型中不可忽视的问题。
二、根据现有产品标准体系选择不同的空气源热泵机组

我国在选用空气源热泵时共有4个标准, 这4个标准分别规定了产品标准体系及分类使用条件,即低温空气源热泵、普通型空气源热泵、热泵热水机。不同环境下分别使用低环境温度空气源热泵、普通型空气源热泵的名义工况、低温工况介质在空气侧及水侧的使用条件。低环境温度空气源热泵适应在低温工况-20℃干球温度下进行工作,也就是适用于我国寒冷地区及部分严寒地区的冬季供暖机组,如果要在冬季-20℃干球温度以下供暖,则需要对低环境温度空气源热泵再进行研判。 而普通空气源热泵只能在2℃干球温度/1℃湿球温度下工作,它只能在夏热冬冷地区以上气侯中使用,才能适应气侯的变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-27
1. 风冷热泵的冷热量,这个参数是决定风冷热泵正常使用的关键参数,是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况时所具备的制冷量或者制热量。
2. 空气能热泵的cop值,这是确定热泵性能好坏的重要参数,高低直接影响到热泵使用的耗电量,因此,应该尽量选择cop值高的机组。
3. 噪音直接关系到热泵运行时对周围环境的影响,我们在设计选型时应该优先选择噪声在80db以下的机组。
第2个回答  2022-05-27
选择质量好的就可以了的
第3个回答  2024-07-18
通常情况下,空气源热泵的选型要注意以下几点:
一是热泵用途,是供暖还是热水,供暖设备的型号与热水机往往不通用;
二是使用概况,比如使用地区,环境温度,建筑情况,热水用量,自来水及配电情况等;
三是设计参数,在确定地区,设计环境温度下,所选择机组的制热量是多少?热负荷指标是多少?根据参数可选择主机型号,辅材等。
四是安装场地情况,安装位置是否承重,有没有水电、排水,有没有噪声影响等;
通过上述情况的确定,可基本确定热泵系统选型,其他细节可咨询四季沐歌。