商用空气能热泵主要以制热量为标准来选型,目前有热水和采暖两个主要应用领域,下面用实际案例来说明选型流程。
一、商用空气能热泵应用在热水领域
1.首先确定每日热水需求总量
某酒店186间客房,每间客房每日用热水160L,则每日热水总量为186x160=29760L。
2.其次,计算该热水总量需要的制热量
热水需求的温度为50℃,入水温度为5℃,热水总量为29760L,则加热需要的热量为Q=29760x(50℃-5℃)x1kCal/℃.kg=1339200kCal,1kCal=1.163w.h,则总热量为1557.49kw,如果按照机组每天工作10小时计算,则要求商用空气能热泵机组的制热量为155.8kw
3.最后确定商用空气能热泵机组选型,以科希曼商用空气能热水器KFXRS-38Ⅱ为例,其额定制热量为38kw,155.8kw/38kw=4.1,确定需要4台该型号热泵机组。
二、空气能热泵应用于采暖领域
和热水领域不同的是,首先采暖需要确定热负荷。
某小区外墙厚度240毫米,外墙做保温,窗户均为双层玻璃。经计算该建筑冬季设计热负荷为98.5w/㎡
2.其次,确定实际采暖面积得出制热量
以单套房屋为例,面积为88.7平米,实际采暖面积为72.3平米,则需要的制热量为Q=98.5w/㎡x72.3㎡=7.12kw
3.最后,确定空气能热泵机组选型
根据7.12kw的制热量,以科希曼空气能热泵机组DKFLRFS-10I为例,其制热量为11kw,可以满足冬季采暖使用。(考虑到热量散失等情况可以稍微配大点型号)