10平方三相四线铜电缆能带多少千瓦的电机

如题所述

380v10平方电线能承受39千瓦。

对于铜导线的载流量,口诀指出铜线升级算,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

扩展资料:

注意事项:

电缆的护层按护套材料可分为金属护层、橡塑护层和组合护层三类。在特殊需要时也采用特种保护层。

额定电压6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆的局部放电试验电压按国际标准IEC60502和IEC60840从1.5 U0提高到1.73 U0电压下,局部放电不超过10PC。26/35(26/45)KV按国际标准IEC60840局部放电试验电压为1.5 U0,局部放电量不超过5PC。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-28
10平方三相四线铜电缆,安全电流80A,理论上可带35千瓦的电机。
第2个回答  2014-05-28
10平方安全电流50a。电机25千瓦一下包涵25都可以追答

要求温度不超过40

第3个回答  2014-05-28
也得看长短的,正常15千瓦没问题
第4个回答  推荐于2018-06-04
因为多芯电缆的散热性能比架空线差很多,所以载流量也小。
手册提供的数据为38安[塑料管布线]到43安[钢管布线]。
所能拖动的电机功率还和电机电压有关。
按照3相380v考虑,功率因素按0.85毛估,每个千瓦的电流为1.787安;
于是有了初步答案,
1,专线专用下的最大容量对应数字是21千瓦到24千瓦。如果功率因素得到补偿,功率当然可以有所提高。
2,还要考虑线路长度,短距离,没问题。但如果路途有点遥远,还可能因为多倍启动电流引起的线路压降过大而导致电机不能启动。本回答被网友采纳
相似回答