那这个图说一下比较容易理解。假设KM1是正转接触器,KM2是反转接触器。那么,可能造成正转接触器跳的原因会有这么几个:
1,km1的自锁触点(常开辅助触点)接触不良,当它断开时,就会造成KM1线圈失压释放。
2,与KM1线圈串接的KM2的互锁触点(常闭辅助触点)接触不良,当它断开时,也会造成km1线圈失压释放。
3,这条可能性小一些,但是如果上两条都没有问题时,可以排除一下。就是检查一下正转时的电机电流是否太大,造成热继电器动作,引起km1失压释放。
其实最容易出问题的就是前两条,仔细检查一下这两个接触器的辅助触点,实在不行更换一组试试。排除了这些,就会正常运行的。