农村电力是TT系统,我家的插座都是带地线的,为什么电工师傅在装电气设备时说地线不能接呢

如题所述

TT系统中,所有的用电设备的金属外壳都是直接接到大地的,不是用你的插座上的接地线的,所以,电工师傅在装电气设备时说地线不能接到插座上的。追问

这么说防雷接地、插座里的地线都是多余的呀,电气设备插头为什么有三插,有什么作用呢

追答

国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。
TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。
当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。

TN-S 方式供电系统
它是把工作零线N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
一般家庭都是用这种TN-S方式的。不知道你们为什么要用TT系统。

另外,你讲的防雷接地系统不是与接地线连在一起的,你可以去看看任何一幢大楼,它们的防雷接地系统都是独立的,是单独用专门的接地线直接引到大地的,不能与家用接地线连通的。如果与家用接地线连接在一起的话,那么就有危险,因为当打雷时,强大的雷电电流还没有引到大地前就直接通过连通的接地线进入到家庭里面去了(雷电走近路了),那么家里与接地线接通的所有电器就会被雷电打坏。

追问

用TT系统取决于供电部门,直接说答案吧,TT系统中不能走家用接地线是吧

追答

是的。
TT系统适应于有中性线输出的单、三相没合用电的较大的村庄.加装上漏电保护装置,可收到较好的安全效果.现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。

追问

糊涂了,工地用振动棒岂不是要拉两组线,一组电源线,另一组专用保护线。电气设备的插头有和接地桩,它是否就连接设备外壳与保护线的

追答

工地上的电气设备的插头有和接地桩,它们的接地线是单独的,就近直接打入地下一根接地桩,不会从其他室内引来的。

追问

我是问,单独打入的接地桩怎么与设备外壳连接,是单独接根线到外壳,还是通过电缆里的地线与设备的插头连接,另外问下设备插头上的接地是否就是连接设备的外壳

追答

【单独打入的接地桩怎么与设备外壳连接,是单独接根线到外壳,还是通过电缆里的地线与设备的插头连接,】有两种情况,有的电工图方便,就直接用一根接地线接到设备上的接地端子上了,也有的是把这根接地线接到工地上的临时开关箱内,然后通过电缆再接到设备上。
【另外问下设备插头上的接地是否就是连接设备的外壳】

一般设备上都有接地端子的,这接地端子是与外壳连通的,你只要把接地线接到设备上的接地端子上接可以了。注意,这接地端子你不一定能从外壳上看到。有的可以装在设备内部,有的装在设备外面,要看具体的设备了。

追问

设备接地端子是否就是设备电源插头上的那个接地桩,一般插头有三桩,其中一个是接地的,它就是连接外壳的吗

追答

【设备接地端子是否就是设备电源插头上的那个接地桩,一般插头有三桩,其中一个是接地的,它就是连接外壳的吗】

有两种情况,有的电工图方便,就直接用一根接地线接到设备上的接地端子上了,也有的是把这根接地线接到工地上的临时开关箱内,然后通过电缆再接到设备上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考