如题所述

如果是三相380伏有电机的电路18千瓦大致是35a电流。

18KW的电流约为18KW/(根号3x380Vx0.8)=34A,如果选用3芯+1芯的铜导体电缆,可用3x6mm²+1x4mm,载流量是38A;如果选用3芯铜电缆,可用3x6mm²,载流量是37A。如果使用铝线,至少要增加线缆直径。另外,如果使用在380v动力电下,铜线线缆使用6平方足够。

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-09
三相电机的额定电流一般是功率的两倍,18.5KW的电机电流就是37A。4台就是148A。如果4台同时用一根电缆控制,根据电缆截面与电流的计算公式来算,10KW以下一平方五个电流,100KW以上一平方二个电流, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。4台18.5KW的电机总共的功率是74KW,一个平方就只能带2.5个电流,则148/2.5=59.2即最小要使用59.2平方的电缆
第2个回答  推荐于2017-12-15
18千瓦电动机电流为36安,用6平方的铜电缆或10平方的铝线就可以了本回答被网友采纳