求助:西门子变频器的故障问题 代码F30012 功率单元:散热器温度传感器断线

今天变频器出故障了,逆变单元故障代码为F30012,功率单元:散热器温度传感器断线,无法确认。请问这个故障如何处理?温度传感器的位置大概在什么地方?还有,就是没有图纸显示接线端子在哪里。

散热器温度传感器到功率模块的散热器上面去找,找到温度传感器在检查是否断线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-23
温度传感器一般都是在逆变单元上,每相都有一个,通过串联的方式连接到控制板上,有的是和互感器的连线在一起,你可以查看下追问

早就搞定了,谢谢你们的回答。什么也不管,先拆,拆了以后立马就知道在哪里了。是传感器松了。

第2个回答  2013-04-23
提问的时候,好歹把变频器的型号写一下吧。你描述的问题越清楚,获得帮助的可能性也就越高。追问

G150系列的。忘记写了。是逆变的报的这个故障。