100的负载要多大的电缆线??熔断器要用多大。漏电开关要多大??

以及开关的型号
是100千瓦

100KW,额定电流约152A,选用3×70+1×35VV铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆直敷,电缆载流量180A。
如果是落地式开关柜,则按照进线开始分别为:
熔断器式隔离刀开关(不是负荷开关,是分断用的隔离开关),熔断器选用300A;三相四线式漏电保护器,电流容量200A(或250A),然后是各支路断路器,根据你的负荷线路需要安排,比如100A的三相断路器,63A三相断路器等等。

如果是挂墙式电器柜,因空间小则不安装隔离刀开关。其余相同。

供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-20
交流电电流计算简单方法是用电设备的额定功率乘二,一百乘二就是200A了。什么设备啊竟然用漏电开关?控制电机可不能用漏电,用普通的空气开关。追问

3相
工地用电
要求漏电

第2个回答  2013-04-20
看来你什么都不知道还问个鬼,问题都笼统人家如何答得正确!你做电工吗?学徒都比你好啦
第3个回答  2013-04-20
你要说清楚是两相的还是三相的负载,是什么形式的 这样才能具体判断追问

3相
工地用电
要求漏电

追答

工地用电一般比较复杂有电机,也有照明,角磨机,电锤等等但是你只要大体知道多大负荷就行了,没必要很详细,选用的元器件你就选一个品牌的,按电流大小来选用,最好考虑将要增加的负荷功率,电流一般按功率乘2倍 计算。漏电只是开关的一个功能,那个与功率无关。

追问

我就想知道开关的型号和大小

追答

100KW 就按200A电流来算 总开 买个250A左右的 就行了 型号很多了 各种品牌有很多型号 你选一种品牌 网上搜一下就OK了 一般的比如说 正泰 德力西 好点的 ABB 电气产品厂家太多了

相似回答