44问答网
所有问题
100kw三相四线配电需要多大的电缆和熔断器及断路器?请同行指点
100kw三相四线工厂配电需要多大的电缆和熔断器及断路器?以及注意事项
举报该问题
推荐答案 2013-05-08
100kw三相四线工厂配电需要YJV4*70或VV4*95的电缆,200A的熔断器及200A的断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3VKVVRWK6.html
其他回答
第1个回答 2013-05-08
这个不好说,你这个100KW是全部设备的总和还是你实际满负荷运行的功率,这个配线可以按你满负荷运行的功率来配线,按你的功率计算楼上的基本是对的
相似回答
100kw
机器
用多大的
开关和
电线
比较合适?
答:
100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,
十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆
。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的空气开关。1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相1...
三相四线
分成220,总负荷
100kw
.
要
配
多大的
空气开关和铝
电缆?
答:
呵呵,
三相四线
分成220,总负荷
100kw
.要配200A的空气开关;用185的铝电缆就欧啦。
100的
负载
要多大的电缆线??熔断器
要用多大。漏电开关要多大??
答:
100KW
,额定电流约152A,选用3×70+1×35VV铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆直敷,电缆载流量180A。如果是落地式开关柜,则按照进线开始分别为:
熔断器
式隔离刀开关(不是负荷开关,是分断用的隔离开关),熔断器选用300A;
三相四线
式漏电保护器,电流容量200A(或250A),然后是各支路
断路器
,根...
100kw要用多大的电线?
点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
大家正在搜
相关问题
100kw机器用多大的开关和电线比较合适?
请问三相四线平行用电需要多大的断路器
100的负载要多大的电缆线??熔断器要用多大。漏电开关要多大...
100千瓦的限流器
三相四线四百安开关接多大电缆
用三相四线配电,220v60KW,380V40Kw要用多大开...
380V的电负载是1000千瓦需要多大的电缆跟开关?
三相四线电缆和断路器的选用