44问答网
所有问题
求10kV线路末端电压质量、导线计算方式、电压计算方式,请高手指点指点!!!
有一条高速公路需从110kV变电站新架设10kV线路,线路总长30km,其中有6km用LGJ-240导线,22.5km采用LGJ-150导线,1.5km采用LGJ-120导线,总负荷13835kw,
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-28
高速公路什么总负荷13835kw 10kV线路30km中途变径 有负荷T接吗
相似回答
如何
计算10KV线路
馈线供电半径
答:
根据电压损失公式:△U=P*R+Q*X/U(kv)=1150*1.97+863*5.25/10=2266+4731/10=6997/10=699.7v △U%=△U/U*100=(699.7/10000)*100=7
10kv线路
半径15km,选240mm2铝导线架空敷设,理论COSφ=0.8
,末端电压
降控制7%,可带负荷1150kw。
电的公式是什么?
答:
就是说只要
末端电压
不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。因此,在
计算导线
截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380
V线路
)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算...
请问郭工:10公里
10kV线路,导线
采用LGJ-240/30,变电容量为8000kVA
,末端
...
答:
压降=800*0.1209*10=967V。
请变压器
高手
支招:
10KV
供电
线路电压
很低, 如何提高电压至正常值?_百 ...
答:
10KV供电
线路电压
低到8500V可能是因为你架空线路过长引起的,建议你使用陕西泰开电气设备有限公司生产的
10KV线路
自动调压器,线路自动调压器是由具有9个分接头的自耦变压器、有载调压开关以及能随负荷大小跟踪
线路末端电压
的自动控制器组成。自耦变压器分为主线圈和调压线圈,调压线圈每分接头间电压差为2...
大家正在搜
空载高压长线路的末端电压
末端电压高于首端电压
线路末端电压计算
首端电压与末端电压
输电线路末端电压低解决
为什么线路末端电压高
怎样提高线路末端电压
线路末端电压
线路末端电压为什么低
相关问题
线路末端电压怎样计算
请问一下变电站某条线路的最大负荷的计算公式;比如10kV线路...
10kV线路电压降计算
求一条直流24V线路,线径1.5,长100米,带200个3毫...
如何计算供电电缆导线横截面积(实例),请高手指点。
农网10kV线路末端电压低,请问有什么好的补偿方式。
10KV高压电缆需要5公里的距离,它到末端会有电压降吗?
路灯线路电压降如何计算?最好有公式,以及各个参数的含义,各参...