农网10kV线路末端电压低,请问有什么好的补偿方式。

我局有一地区采用10千伏供电,线路距离太远,供电的变电站主变档位已经最高了,末端电压还是很低,请问这种情况应该采用什么方式补偿,1、串联电容器补偿可以吗,看书说串补都用在超高压。2、并补是在线路每个配变附近并联电容吗。这方面接触的太少,请教各位大侠。

1、造成线路末端电压低的原因比较多,应该根据产生的原因进行治理,这样才能取得好的效果;
2、如果变压器处于满载状态,则应首先采用更换变压器的方法;
3、如果变压器容量还有余,则看变压器二次出口的电压是否低,如果变压器的二次电压低,分接开关还有调整的可能,则应调整变压器的分接开关,提高二次电压;
4、如果变压器侧没有问题,则应核对电压低的线路,看该线路的负荷与截面,如果用“经济电流密度法”核算出截面偏小,则应更换导线载面,或切改线路,将部分负荷切倒到其它线路上去;
5、如果截面也符合要求,则应该看线路的功率因数是否符合要求,一般应该在0.85以上,因为是高压,所以不太好测量,可以在线路的出口看,出口的综保和电子式电能表上都能读出数值来的,如果是功率因数低,就要进行无功补偿了;补无功就是加装电力电容器,注意是并联,不是串联,并联是中低压的补偿方法,串联是超高压或特高压的补偿方法;应首先检查线路所带各用户的功率因数是否达标,如果有不达标的,应促使其在内部加装电力电容器,使其达标为止;如果用户都达标了,但整条线路总体不达标,可以在线路上加装电容器,方法很简单,就在线路杆上加装就可以了,一般加在线路的末稍,对电压的提升有好的效果;
6、一般经过这些治理,电压低的问题都可以解决,如果还是在某些时候电压达不到要求,则应该检查是否有违章用电的用户,存在窃电等违规情况存在。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-30
没作用,补偿只是暂时的,补偿不了多少的,负荷大了,一样的电压低,要不新建变电站拉35kV的线路过去,要不就别用,线路过长本身就是一种错误,你的档位调那么高,如果前段需要安装配电变压器,不知道要烧多少人的家电。