5(20)A的单相电度表能否承受1.5匹的空调负荷?1.5匹的空调制热时的功率是多少?制冷时的功率是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-05
5(20)A电表可以承受。因为1.5P空调在制冷的功率是1100W左右,电流是5A左右;制热时的功率是1100W+800W=1900W,电流是8.6A左右,最大不超过10A,所以可放心使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3Y6KZYYK6.html
其他回答
第1个回答 2013-01-05
完全可以。1.5匹的空调功率一般在950-1300瓦之间,辅电的功率一般在800-1200瓦之间,最大功率在2000瓦左右,工作电流大约在10A左右。
追问
请问:电度表为什么要这样标定5(20)A的额定电流?
追答
行业规范。
追问
谢谢
相似回答
电子式
单相电表5(
20A)与15(60
)A
哪个省电?
答:
根据您描述的情况,省电与否跟
电表的
安数无关。电表的安数只是决定了电表的电流使用范围值。而用电量的多少取决于您电器
的功率
与使用时长。养成良好的用电生活习惯可以减少电费,如:随手关灯、用完电器及时拔电源或者把插排的开关按掉、电视等用的时候音量调低、空调调节合适的温度
(制冷
23-26度、制热不...
单相电度表
承载量
答:
10-40A的电表,表示电表可以在最大电流为40A的状态下长期稳定工作,也就是8.8千瓦,进户的铜线能够满足这个容量要求。家中总的负荷达到15千瓦,但不代表这些负荷都同时运行。负荷交叉运行,总的负荷就没有那么大了。再说,
电度表
还可以在更高的电流情况下持续稳定工作一段时间的,所以,正常用电是没有...
20
个2P
空调
用家用
单相电表
行吗
答:
20个2P空调用家用
单相电表是
可行的。但20个2P
空调是
一个不小的负荷,可能会影响到电力系统的平衡供电,另外对于供电线路来说成本也不小,不如采用三相供电,计量可用三只单相电表或一只三相四线
电能表
。
两个三
匹空调
需要多大的三项
电表
答:
3
匹空调机的制冷
能力约为10000W,消耗功率约为3500W,采用220V三相电源,运转电流约为9.2A,两台总电源为18.4A。依照电工法规规定,电路设备的安全系数需为电路所需容量的125%,则电线的安全容量为(18.4A*125%)=23A,
电表的
安全容量为(3500W*2*125%)=8750W=8.75kW,因此必须选用电流容量25A...