低压侧电压偏低该怎么办

如题所述

调整变压器的分接头!降低变比,在一次电压不变的情况下,低压侧电压会升高!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-30
可以调高一次电压。比如:10000\400V交流变压器,一次电压档位它上面有三个调节档位,分别是9500、10000、10500伏;如果二次电压输出线电压低于400V,原来一次档在10000V位置,再调可以把一次电压档位调制9500V位置。
第2个回答  2019-05-05
这要看看是什么原因造成。再对症下药。
如:
1、10kV侧电压偏低。(原来为10kV,可调整抽头为9.75、9.5kV)
2、变压器负载太重(如超载,补偿装置失效,应调整负荷、更换补偿电容或者控制器)。
3、变压器抽头选择不正确(如10kV为10.5、10.25kV)。
4、当然,要求高的可以选用调压变压器。
第3个回答  2019-02-27
提问语焉不详、只说半截话,叫叔叔大爷们怎么能理解题猪的真正意图?无法回答呀。。。。。。
什么电路?怎么个低压侧?总要说清楚吧。。。。。。
第4个回答  2019-01-13
变压器分初级与次级,你讲的变压器初级高压侧电压正常,次级低压侧电压低。有几个原因(1)次级负载大,超过额定功率(2)要是新变压器,那么就是质量问题(3)要是正使用的变压器,请检查断开负载,再测量一下电压,电压低就是变压器问题!。电压高或电压正常范围,那么就是负载!!。(4)变压器次级低压侧到负载线路是否接触不良!