44问答网
所有问题
电力变压器低压侧电压偏低怎样调节节?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-04-17
电力变压器
的输出偏低可以在高压断电采取安全措施后调整变压器初级线圈的抽头,把调整开关调到3的位置即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZRRV6KY3YWYZG3DK3.html
其他回答
第1个回答 2021-04-17
电力变压器,低压侧有个调节开关,停电后可向十5%方向调节,电压可提高额定电压的百分之五左右。
第2个回答 2021-04-17
调节分接开关到较高档位,需要停电后才能操作。
相似回答
电力变压器低压侧电压偏低怎样调节节
答:
民用
变压器
高压侧(一般为10kV)绕组标准设三档分接开关供调压;三档分接开关为:中间档对应
电压
Ue,另二档对应电压分别为+5%*Ue、-5%*Ue;三档的绕组匝数是变压器出厂时固定的:设Ue档时绕组匝数为Ne,+5%*Ue档时绕组匝数为N1、-5%*Ue档时绕组匝数为N2;
低压侧
绕组匝数N固定不可调。匝数N1大于匝数...
电力变压器低压侧电压偏低怎样调节节
答:
可以改变高压侧的变压器分接头,来提升二次侧的电压
。需要有资质的人员进行操作。
变压器如何调整电压?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器
的
低压侧电压低
,要
怎么调
分接开关,才能让电压升高
答:
一般分接开关分三档,分接开关打在第3档上
低压侧
输出
电压
高。
大家正在搜
变压器低压侧电压偏低原因
变压器低压侧一相电压低
变压器低压侧电压范围
变压器电压低怎么调高
10kv变压器低压侧电压允许范围
变压器低压侧三相电压不平衡
变压器低压输出一相电压低
变压器低压侧电压不平衡
变压器末端电压偏低
相关问题
电力变压器低压侧电压偏低怎样调节节
低压侧电压偏低该怎么办
变压器电压低如何调档
低压变压器怎样调电压
低压侧电压偏底,现在要恢复到正常电压,变压器档位应该升高还是...
低压侧电压偏底,变压器档位应该升高还是降低啊? (高压侧调压...
低压变压器过压怎调电压