三相四线有功电能表和互感器怎么连接!互感器是二百比五的!还有一漏电断路器?我想要做好的配电盘的实...
三相四线有功电能表和互感器怎么连接!互感器是二百比五的!还有一漏电断路器?我想要做好的配电盘的实拍图!可以提供吗?谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-21
三根火线分别穿过三只互感器,在从互感器S2接到互感器所在相对应的电表输入或输出端,S1接对应的输出或输入端,接输入还是接输出,取决到一次绕阻的穿心方式.断路器接在总线上就行.
相似回答
三相四线电能表
带电流
互感器怎么
接?画个图标示一下。
答:
这样接线,
电度表是
测量某一倍率下,
互感器的
电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
互感器,
互感器电表
.,
漏电
空气开关怎样接线
答:
三相四线
制、
互感器
式
有功电度表
,表的接线端子接法:1--电流互感器a1(表示A相互感器二次侧端子1,以下类推);2--电压A(取自电源A相,以下类推);3--电流互感器a2;4--同1,标号换作B相;5--同2,标号换作B相;6--同3,标号换作B相;7--同1,标号换作C相;8--同2,标号换作...
三相电能表
加
互感器
怎样接线?
答:
①DS型三相三线有功电能表配电流
互感器的
接线原理如图1所示。图1 DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线原理图 ②DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器接线原理如图2所示。图2 DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器接线原理图 (2)DT型
三相四线有功电能表
配电流互感器的接...
三相四线漏电断路器与三相四线电表怎么连接
答:
电表接线的一般原则是电流线圈与负载串联
,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。