变压器倒闸操作有哪些需要注意的问题?

如题所述

变压器操作的注意事项。变压器是变电站中的重要元件之一,它的操作通常包括向变压器充电、带负荷、并列、解列、切断空载变压器等项内容,是电气倒闸操作中最常见的典型操作之一。变压器操作的危险点主要有:一是切合空载变压器过程中可能出现的操作过电压,危及变压器绝缘;二是变压器空载电压升高,使变压器绝缘遭受损坏。切合空载变压器产生操作过电压的防范措施。变压器中性点接地,主要是避免代写论文产生操作过电压。在110 kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。

切合空载变压器或解、并列电源系统,若将变压器中性点接地,操作时断路器发生三相不同期动作或出现非对称开断,可以避免发生电容传递过电压或失步工频过电压所造成的事故。所以,防范切合空载变压器产生操作过电压造成的危害,应集中在变压器中性点接地刀闸操作的正确性上。若有数台变压器并列在中性点接地系统的不同高压母线上,则每条母线上要有一台变压器中性点直接接地,以免母联断路器跳闸后,使某一条母线成为不接地系统。 变压器的高压侧所连接的系统为中性点直接接地系统,低压侧又有电源时,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧开关跳闸时,变压器成为中性点对地绝缘系统,因而中性点有可能出现过高的电压位移的危险。

当由于某种原因中性点不能直接接地时,则应装设零序过电压保护,发生不对称故障高压侧断路器跳开时,零序过电保护就可以跳开低压侧断路器;或者中性点经避雷器接地,在使中性点产生一定的电压位移时,对地放电,从而使低压侧断路器跳开。 若数台变压器并列于中性点直接接地的同一母线上,正常时只允许1台变压器中性点直接接地。这是为了:一方面保证零序保护的可靠配合;另一方面又可以提高系统的稳定性能。在倒换不同变压器的中性点接地刀闸时,应先合上不接地变压器的中性点接地刀闸,然后再拉开接地变压器的中性点接地刀闸。变压器高压侧连接的系统为中性点经消弧线圈接地系统,若操作的变压器中性点接有消弧线圈,应调整系统内其他消弧线圈分接头,或调整系统结线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-28
‍‍

基本要求:操作中不得造成事故。尽量不影响或少影响对用户的供电。尽量不影响或少影响系统的正常运行。万一发生事故,影响的范围应尽量小。注意事项:倒闸操作必须执行操作票制度。倒闸操作必须有两人执行,一人唱票,监护,一人复诵命令,特别是重要和复杂的倒闸操作必须由熟悉的运行人员进行操作,值班正值或班长进行监护。严禁带负荷拉合倒闸。严禁带地线合闸。操作前必须仔细核对操作设备的名称和编号。操作人员必须使用必要的合格的绝缘安全用具和防护全用具。在电气设备或线路送电前必须收回并检查所有工作票,拆除安全措施拉开接地刀闸或拆除临时接地线及警示牌,然后测量绝缘电阻合格后方可送电.雷电时一般不进行倒闸操作或更换保险。

‍‍
第2个回答  2018-01-28

测量绝缘电阻若绝缘电阻下降到前次测量结果的1/5 ~ 1/3,应查明原因并加以消除)对变压器外部进行检查顶盖朝储油柜方向应有1%~ 1.5%坡度,气体继电器油管对1顶盖应有2% -4%坡度, 气体继电器外壳上的箭头应指向储油柜。吸湿器、散热器以及储油柜与本体之间的阀门,均应打开,套管、储油柜油位正常。接开关位置符合有关规定,且三相一致;防爆门完整;压力释放阀不漏油。外壳接地 良好;导体连接紧固。对冷却系统进行检查及试验两路通风冷却电源定相正确,联动试验正常。

起动风扇及潜油泵,检查电动机转动方向是否正确,无剧烈振动。油系统、水系统运行方式符合要求,阀门在正确位置;导向水冷的变压器,冷却绕组及 铁心的油量分配符合厂家规定。起动一定数量的潜油泵运行,使油路维持循环。在气体继电器、套管、升高座等处放气,直到排尽为止。模拟工作冷却电源跳闸,使备用冷却电源联动投入,检查潜油泵电动机在自起动,油 流发生冲击时,重瓦斯保护装置是否动作。变压器冷却系统断水、断电、断油后,动作跳闸或停机的保护,以及整定值应正确,并在现场进行核对。

相似回答