国家对三相不平衡度有要求吗

如题所述

1.国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。

接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足电力系统公共连结点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%的规定。

2.三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。

拓展资料

由不对称负荷引起的电网三相不平衡,可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。

2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。

3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。

4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。

参考资料:百度百科-三相不平衡

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-15

参考答案:

1.国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。

2.三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。

3.由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:

(1)、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
(2)、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
(3)、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
(4)、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。

拓展资料:

1.三相不平衡的危害:

(1).增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。

(2).增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。

(3).配变出力减少。配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。

(4).配变产生零序电流。配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通。(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高甚至发热。配变的绕组绝缘也可能因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存在也会增加配变的损耗。

(5).影响用电设备的安全运行。配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。

假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。

(6).电动机效率降低。配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。

 具体请参考百度百科:

三相不平衡

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-14

国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。

知识拓展:

低压配电网络中,当三相电压对称三相负荷也对称的情况下,三相电流也将是对称的。各相负荷的有功功率和无功功率不全相等且三相电流的相量和不等于零,称为三相电流不平衡。  三相负荷不平衡将使线路功率损耗增加。不平衡率,常用负序或零序电流与正序电流之比的百分数表示。

电压波动,造成电压不平衡,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。

参考资料:三相不平衡_百度百科  

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-11-08
  国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。
三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
  由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
  1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
  2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
  3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
  4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。
第4个回答  2007-08-06
三相电压允许不平衡度

1 主题内容与适用范围

本标准规定了三相电压不平衡度的允许值及其计算,测量和取值方法。

本标谁适用于交流额定频率为50Hz电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起的公共接点的电压不平衡。



2 术语,符号

2.1 不平衡度ε Unbalance factor ε

指三相电力系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。电压或电流不平衡度分别用εu或εI攭表示。

2.2 正序分量 positive-wequence component

将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其正序对称系统中的分量。

2.3 负序分量 negative-sequence component

将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其负序对称系统中的分量。

2.4 公共连接点 point of common coupling

电力系统中一个以上用户的连接处。



3 电压不平衡度允许值

3.1 电力系统公共连结点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%(取值见附录A)。

电气设备额定工况的电压允许不平衡度和负序电流允许值仍由各自标准规定,例如旋转电场按GB755《旋转电机 基本技术要求》规定。

3.2 接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足3.1条规定。

4 用户引起的电压不平衡度允许值换算

电压不平衡度允许值一般可根据连接点的正常最小短路容量换算为相应的负序电流值,作为分析或测算依据;邻近大型旋转电机的用户,其负序电流值换算时应考虑旋转电机的负序阻抗。有关不平衡度的计算见附录B。



5 不平衡度的测量见附录A。

附 录 A

不平衡度的测量和取值

(补充件)

A1 本标准中ε值指的是在电力系统正常运行的最小方式下负荷所引起的电压不平衡度为最大的生产(运行)周期中的实测值。例如炼钢电弧炉应在熔化期测量;对于日波动负荷,可取典型日24小时测量。

A2 本标准规定的正常ε允许值,对于波动性较小的场合,应和实测的五次接近数值的算术平均值对比;对于波动性较大的场合,应和实测值的95%概率值对比,以判断是否合格。其短时允许值是指任何时刻均不能超过的限值。

为了实用方便,实测值的95%概率值可将实测值(不少于30个)按由大到小次序排列,舍弃前面的5%的大值,取剩余实测值中的最大值;对于日波动负荷,可以按日累计超标时间不超过72min,且每30min中超标时间不超过5min来判断。

--------------------------(A1)

A3 不平衡度测量仪器应满足本标准的测量要求。每次测量,一般按3S方均根取值,对于离散采样的测量仪器,推荐按下式计算:



式中: εk ——— 在3s内第k次测得的不平衡度;

 m ——— 在3s内均匀间隔取值次数(m≥6)。

对于特殊情况,由供用电双方另行商定。

仪器的电压不平衡度测量的绝对误差不超过0.2%;电流不平衡度测量的绝对误差不超过1%。

附 录 B

不平衡度的计算

(补充件)

--------------------------(B2)

--------------------------(B1)

B1 不平衡度的表达式

式中: U1 —— 三相电压的正序分量方均根值,V;

 U2 —— 三相电压的负序分量方均根值,V。

如将(B1)式中U1,U2换为,I1,I2则为相应的电流不平衡度εI的表达式。

B2 不平衡度的准确计算式

B2.1 在有零序分量的三相系统中,应用对称分量法,分别求出正序分量和负序分量,由(B1)式求出不平衡度.

B2.2 在没有零序分量的三相系统中,当已知三相量a、b、c时,用下式求不平衡度:

 式中:L+(a4+b4+c4)/(a2+b2+c2)2

B3 不平衡度的近似计算式

--------------------------(B4)

--------------------------(B3)

B3.1 设公共连接点的正序阻抗与负序阻抗相等。则

式中:I2 —— 电流的负序值·A;

 SK —— 公共连接点的三相短路容量,MV·A;

 UL —— 线电压,KV。

B3.2 相间单相负荷引起的电压不平衡度表达式



 式中:SL —— 单相负荷容量,MV·A。