44问答网
所有问题
国内电网三相不平衡标准是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-18
目前执行的GB/T 15543—1995《三相电压允许不平衡度》规定了
电力系统
公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,同时规定了短时的不平衡度不得超过4%,其短时允许值的概念是指任何时刻均不能超过的限制值,以保证
继电保护
和自动装置正确动作。对接入公共连接点的每个用户引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3% 。为了准确测量电网的不平衡度,ZLG致远电子E6500电能质量分析仪可以测量
三相不平衡
,正序,负序,零序等情况,满足国家相关标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZ3DYYWZRGRDGRZRRZR.html
其他回答
第1个回答 2016-10-10
GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡
本标准规定了三相电压不平衡的限值、计算、测量和取值方法。
相似回答
国家对
三相不平衡
度有要求吗
答:
1.国家标准《GB/T15543-2008电能质量三相电压不平衡》的规定,
电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%
。接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足电力系统...
三相平衡标准
允许范围是多少
答:
法律分析:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,
负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%﹔低压系统零序电压限值暂不作规定
,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。法律依据:《电能质量 三相电压不平衡》4.1 电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度...
国内
对
电网不平衡
度有没有要求?
答:
GB/T15543-2008电能质量-三相电压不平衡国标规定,
电网不平衡度最大不能超过10%
,如果超过范围必需对现场进行治理。致远电子E8000系列电能质量监测装置具有实时监测标记功能,具备不平衡告警功能,同时具备谐波告警,频率告警,闪变告警灯功能。
电网不平衡
指的
是什么?
答:
三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称
。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量 三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50Hz电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起...
大家正在搜
三相不平衡电流标准
三相电流不平衡度标准
三相电阻不平衡率标准
三相不平衡是什么意思
三相不平衡电流怎么算
配变三相不平衡度标准
三相电流不平衡允许范围内
变压器三相不平衡率怎么算
三相不平衡怎么解决
相关问题
国家电网对三相不平衡的治理有什么要求
国家对三相不平衡度有要求吗
家庭用电,会造成电网三相不平衡吗
我在看到处理电网三相不平衡处理办法的时候,看到有种方法是交叉...
电网系统什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
电网三相电压不平衡,对于变流器的影响是()()()
单相电和三相电会引起电网不平衡吗
低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧,在最大不平衡时,高压对...