44问答网
所有问题
CAY7G(JYB-714供水型)液位继电器 可以当作CAY7G(JYB-714排水型)液位继电器 用吗?
我买了液位继电器的供水型的,我要的是排水型液位继电器,怎样把供水型的液位继电器改成排水型的液位继电器用?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-30
供水型液位继电器是低位吸合,高位释放;而排水型液位继电器正好相反,高位吸合,低位释放。你可以把常闭触点当常开触点用,也是一种应急解决办法。但是要注意液位继电器失电或故障会造成电机长时间运行,烧毁电机水泵!有条件还是换成排水型的吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6GVWYZG6D.html
相似回答
JYB
晶体管
液位继电器(714)
型是
排水型
还是
供水型?
答:
都可以用的
,排水用常闭点,供水用常开点
jyb-714液位继电器
为什么在水位在一半时就上水
答:
液位继电器
的6脚接探水金属感应棒在水位的一半时,水位略低于该位就接触不到水阻,所以液位继电器就动作指令泵水。水箱水位过低(低于黄线端子)(见下图)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,
继电器(
K)得电吸合,常开触点(...
jyb-714液位继电器排水型
接触高点启动,但是一离开高点就停止,就这样...
答:
没接中间的电极,或中间电极接线松了;或
液位继电器
有问题
jyb-714液位继电器
为什么在水位满了停机后又反复启动工作?
答:
按问题分析应是供水方式,反复启动工作原因:1 水位变化太快引起的,可加大高位、低位电极间的距离。2 低位电极断线。
大家正在搜
供水型和排水型液位继电器
液位继电器排水和供水
供水型液位继电器
供水型液位继电器接线
液位继电器供水的视频
液位继电器自动供水接线图
德力西液位继电器供水接线图
用液位继电器控制水泵
液位变送器控制供水电路原理图
相关问题
排水型液位继电器怎样改成供型
c61F一GP液位继电器进水型可不可当排水型
JYB-714液位继电器怎样安装
液位继电器排水型与供水型的区别
我安装的jyb-714液位晶体继电器控制因在污水中的电极腐蚀...
jyb-714液位继电器问题,投自动红灯常亮,水溢出,水泵也...
jyb-714液位继电器为什么在水位满了停机后又反复启动工作...
液位继电器供水型与排水型,反接会出现电路问题吗?