44问答网
所有问题
jyb-714液位继电器为什么在水位满了停机后又反复启动工作?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-02
按问题分析应是供水方式,反复启动工作原因:
1 水位变化太快引起的,可加大高位、低位电极间的距离。
2 低位电极断线。
第2个回答 2010-12-18
液位传感器的问题本回答被提问者采纳
相似回答
jyb-714液位继电器在
高
水位
触点触到水面后
停机
,
为什么
一离开水面就...
答:
你应该在
液位继电器
触点和电机之间加二个继电器 一个在高位
停机
并自保 一个在低位开机并自保
液位继电器JYB-714
按居民用水箱
水位
控制上水水泵,
启动
、断掉,过一会...
答:
看着象液位继电器的问题。
手动上水没问题说明水泵的控制电路和水泵没问题
。那么就只有液位继电器的问题了。一般液位继电器本身不会出太大问题,一般都是液位继电器的输入部分出问题。从上面的描述看应该是上液位传感器出问题了。更换即可。
jyb-714液位继电器为什么在水位
还差一格就
停机
然后
反复启动工作
造成掉...
答:
检查高中低电极是否接正确或有开路的,液位探头对应水箱中的位置错没有;
掉闸可能是液位计内部问题,或被控制元件如电磁阀有问题
。
jyb-714液位继电器
排水型接触高点
启动
,但是一离开高点就停止,就这样...
答:
没接中间的电极,或中间电极接线松了
;或液位继电器有问题