JYB-714液位继电器(供水型)总亮红灯,水箱里的水已经满溢出来了还继续补水,需要手动操作电磁阀停止补水

手动操作电磁阀停止补水时,JYB-714液位继电器还亮红灯(只有一个指示灯),请指教如何排除故障。
已经更换JYB-714,故障灯(红灯)已经不亮了,但水箱还是溢水呀,到底是哪里出问题了呢?

供水型液位继电器是低位吸合,高位释放;而排水型液位继电器正好相反,高位吸合,低位释放。你可以把常闭触点当常开触点用,也是一种应急解决办法。但是要注意液位继电器失电或故障会造成电机长时间运行,烧毁电机水泵!有条件还是换成排水型的吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-20
这个啊,你应该是吧哪个先给接错了,你应该把电磁阀接到JYB-714缺水时闭合的那两个触点上,还有救是不要把高中低水位的线给安装错,E1E2E3 对应的是高中低,其实你也可以选用液位浮球控制追问

谢谢你帮助!
线没有接错,以前一直正常使用,最近才出现故障的。

追答

换个JYB-714试试看

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-10-27
JYB-714 有问题 专业销售继电器 开关电源 电子元器件 联系方式QQ 看名字