jyb-714液位继电器为什么在水位在一半时就上水

如题所述

液位继电器的6脚接探水金属感应棒在水位的一半时,水位略低于该位就接触不到水阻,所以液位继电器就动作指令泵水。

水箱水位过低(低于黄线端子)(见下图)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。


扩展资料:

19世纪30年代,美国物理学家约瑟夫·亨利在研究电路控制时利用电磁感应现象发明了继电器。最早的继电器是电磁继电器。

它利用电磁铁在通电和断电下磁力产生和消失的现象,来控制高电压高电流的另一电路的开合,它的出现使得电路的远程控制和保护等工作得以顺利进行。继电器是人类科技史上的一项伟大发明创造,它不仅是电气工程的基础,也是电子技术、微电子技术的重要基础。

参考资料来源:百度百科-继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-01

     此继电器就是在水位低于水箱第二个触点时就会自动上水。如果是因为现在的水位与需求不同。要求水位更低一点时才上水,那可以将此触点下调一定高度即可。

JYB-714型继电器工作原理如下:

    水箱水位过低(低于黄线端子)(见下图)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。

水箱水位逐渐上升,尽管高于黄线端子,因此时继电器呈吸合状态,6、7脚端导通而6、5脚端断开,第一只三极管继续呈截止状态;当水位上升到粉红线端子时,黄、粉红线端子经水阻通过电流到第一只三极管基极,三极管饱和导通,集电极呈低电平,第二只三极管基极无电流通过而截止,集电极呈高电平,继电器失电复位切断接接触器电源,水泵停止。只有当水位回落低于黄线端子时再重复上述运行。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16

液位继电器的6脚接探水金属感应棒在水位的一半时,水位略低于该位就接触不到水阻,所以液位继电器就动作指令泵水。若要水位再降低些才泵水,应将探水金属感应棒降低即可。