推荐答案 2016-03-24
液位继电器我自己用三极管做过,需要原理图的话,我可以给你,但是你要问这个液位继电器怎么接我还真不记得了,因为我从来没有用过液位继电器,都是自己做的,一根直接放入水中,另一根稍短一些,来控制液面的高低,如果液体是不导电的,可以采用浮子控制限位开关或者位置传感器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VWKDZ3DVGKRYKR3WGV.html
相似回答
正泰
JYB-714液位继电器
答:
如果 从容器向外抽水,自控就接3和4
,液位达到5脚时,信号把已带电继电器打开的3脚和4脚重新闭合保持接通交流接触器使液泵开始工作,直到液位低于6脚时,3脚和4脚又重新打开从而断开接触器的回路使液泵停止工作。实际上液位就是控制在5和6之间,根据蓄水和排水来选择2和3或3和4脚的用法。
正泰
JYB-714液位继电器
7脚能否和保护地线接一起
答:
如果是为了保护接地,将7脚与地线连接是没有问题的
,因为7脚连接最低水位它本身就是长时间接入水中的,而且若是水塘或水箱接地良好就等于7脚已经接地了。如果是金属水箱,7脚可以直接连接水箱而只用6和5脚两个电极检测水位。如果是为了省掉一根线而将7脚就近接地,利用大地作为导体连接至水箱或水塘就不...
德力西DELIXI
jyb-714
电子式
液位继电器如何接
法
答:
1接交流220V,8接零线,567分别接液位
,5高6中7低,32常开34常闭,没水电机开动选择32有水电机开动选择34
cjx2交流接触器和
JYB714
电子式
液位继电器怎么
接线?
答:
JYB714
的5.6.7脚分别为
液位
的高中低位信号输入。1.8脚为继电器的电源,另2-3为继电器的常闭点,2-4为继电器的常开点,和接触器连接应为4号接触器的线圈A点,接触器线圈B点接电源的T相,R相
接继电器
的2脚。做到低液位时接触器工作给槽内加水。如果你控制的是排水就相反了接法就会是接哪个2各3...