正泰JYB-714液位继电器7脚能否和保护地线接一起

如题所述

    如果是为了保护接地,将7脚与地线连接是没有问题的,因为7脚连接最低水位它本身就是长时间接入水中的,而且若是水塘或水箱接地良好就等于7脚已经接地了。

    如果是金属水箱,7脚可以直接连接水箱而只用6和5脚两个电极检测水位。

    如果是为了省掉一根线而将7脚就近接地,利用大地作为导体连接至水箱或水塘就不可取了,因为这样很可能接触不良或引入干扰而产生误动作。如果地线是直接连通水箱的,可以考虑借用这根线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-12
没试过 我们一般都是用一根三芯电缆用以检测