44问答网
所有问题
当前搜索:
714液位继电器原理
JYB
714
型电孑式
液位继电器
工作
原理
!
答:
水箱水位过低(低于黄线端子)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,
继电器
(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。水箱水位逐渐上升,尽管高于黄线端子,因此时继电器呈吸合状态,6、7脚端...
陈老师您好,关于JVB-
714
在自动供水应用中的工作
原理
能教一下吗?非常...
答:
附图是
液位继电器
的电路,5、6、7端为储水容器所接的3根检测探针,其中7端接长探针(储水容器最底端),6端接次长探针(储水容器次底端),5端接最短探针(储水容器次顶端),当水满时,5、7端探针通过水阻(水阻较小)导通,第一只三极管饱和导通,集电极为低电平,第二只三极管基极无电流通过而截...
jyb-
714液位继电器
为什么在水位在一半时就上水
答:
液位继电器的6脚接探水金属感应棒在水位的一半时,水位略低于该位就接触不到水阻,所以液位继电器就动作指令泵水
。水箱水位过低(低于黄线端子)(见下图)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(...
JYB-
714液位
晶体管
继电器
是怎么样的一个动作
原理
?
答:
1跟8是电源 2跟3是常态时常闭 4跟3是常态时常开 根据自己的要求接常开常闭 注意
液位继电器
的工作电源电压跟交流接触器线圈电压
这个
液位继电器
的接线
原理
图我看不懂,麻烦师傅给讲解一下。第一张是说...
答:
第一张图 方框里是
液位
控制器,它的电源来自1,8端 液位控制器的输出是
继电器
输出 2,3。它的通断受控制系统的控制,也就是内部芯片的控制,芯片的判断基准又是来自输入端5,6,7.总结。5,6,7三个输入端是输入信号,2,3是输出信号,1,8是电源。5,6,7不同的组合顺序控制着2,3的输出...
CAY7G(JYB-
714
供水型)
液位继电器
可以当作CAY7G(JYB-714排水型)液位继电...
答:
供水型
液位继电器
是低位吸合,高位释放;而排水型液位继电器正好相反,高位吸合,低位释放。你可以把常闭触点当常开触点用,也是一种应急解决办法。但是要注意液位继电器失电或故障会造成电机长时间运行,烧毁电机水泵!有条件还是换成排水型的吧!
jyb-
714液位继电器
在高水位触点触到水面后停机,为什么一离开水面就...
答:
你应该在
液位继电器
触点和电机之间加二个继电器 一个在高位停机并自保 一个在低位开机并自保
jyb-
714液位继电器
为什么在水位满了停机后又反复启动工作?
答:
按问题分析应是供水方式,反复启动工作原因:1 水位变化太快引起的,可加大高位、低位电极间的距离。2 低位电极断线。
JYB一
714
型
液位继电器
,环境湿度大,中液位高液位探头已露出水面,但常闭...
答:
实际上就是
继电器
K没有吸合,检查12v电源和晶体管。
液位继电器
接线图怎么接
答:
按电线路图接上:“高”为水池上限
液位
控制点,水位上升达到高点水位,水与探头(电极)接触,控制器自动开泵,开始排水。“中”为水池下限液位控制点,水位下降至中点水位以下,水与探头(电极)脱离接触,控制器自动关泵,停止排水。“低”为水池地线,放在水池的最低点,与水池底部接触。